臺達DVP28SV11T2 做了兩個伺服回原點的指令,在多次開關PLC的RUN/STOP的開關,發現兩個問題,請教各位老師:
DZRN 回原點指令,
1、CH0 D1336 每次從STOP撥動到RUN都會自己清零,每次都是減數值的,手冊上有說明是斷電記憶的。
2、CH1 D1338 每次從STOP撥動到RUN是有記憶的,不會清零。但是有時正向加數值,有時反向減數值,沒有規律,手冊上有說明是減數值的,這就造成絲杠回原點,有時正向運動有時反向運動,就出錯了。
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1309 個
工控威望:
2015 點
下載積分:
2882 分
在線時間: 1050(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-21
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-20 18:41
全看
|
小
中
大
首先1問題 先檢查你的程序 開機是不是對D1336進行賦值操作了
第二個問題 手冊肯定沒有看仔細 DZRN這個指令歸零是是根據D1338寄存器里面數值朝0這個點歸零 最終歸到0而已 所以才會有你軸歸零的方向不一致的情況 簡單的說 就是1338為正時 往負方向歸零 D1338為負時 往正方向歸零