發表于: 2018-07-16 15:01
全看
|
小
中
大
請教一個問題,三菱FX2N系列PLC做從機,先初始化通訊參數,8位數據后,
執行RS指令[RS D100 K0 D150 K35]接收主機發送來的數據,
PLC接收到該數據,并判斷正確后,回復一數據幀給主機,執行指令[RS D200 K7 D250 K0],
但是現在出現PLC發送給主機的數據不正確。
(1)、請問如何處理PLC程序中有兩條RS指令的問題?
(2)、如果使用一條RS指令實現上面的問題,請問如何處理?
(3)、或者可以幫我寫一段小程序,實現上面的功能啊。
分享
cancel明
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
63 點
下載積分:
642 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2018-03-12
最后登錄:
2021-05-06
查看cancel明的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-17 16:34
全看
|
小
中
大
看下手冊,應該是要將發送數據標志位 先置位,在復位。 發送第二次,第二次之前先置位。這樣就不會出錯。 之前有看到類似的程序。