關于PLC和伺服的問題?
上一主題
下一主題
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
312 點
下載積分:
2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間:
2010-09-08
最后登錄:
2025-03-03
查看六度心寒的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-07-15 13:46
全看
|
小
中
大
做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!
讓愛在你我的心里流動。。。。。
分享
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
356 個
工控威望:
1226 點
下載積分:
1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2015-09-11
最后登錄:
2025-05-24
查看yrm258的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-17 09:56
全看
|
小
中
大
從你的描述,大致可確定主要原因是干擾問題。
方法,
1,伺服和PLC良好接地。地線要從配電房出來的才行。
2,脈沖電源單獨,不能和別的設備供用。
3,伺服在走定位是不能在有高頻設備便用。
人生沒有如果只有后果