第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;
零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
分享
langui
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1606 個
工控威望:
1828 點
下載積分:
6393 分
在線時間: 704(小時)
注冊時間:
2014-06-16
最后登錄:
2025-07-31
查看langui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-10 16:54
全看
|
小
中
大
加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。