師傅們,我用的是三菱FX3SA的PLC,然后用多段速開關X0-X3形成8421碼控制伺服控制器調速的程序,是用的DPLSY指令Y000輸出脈沖。我已經把程序拷貝到PLC里面,現在發現有一些檔位沒有脈沖發出,在線監控PLC時Y000是OFF狀態,我看了一下PLSY指令說的是只有脈沖數量不可以運行時修改,但是頻率可以修改,我研究不明白了,希望師傅們解答一下?
[ 此帖被我不是老板在2018-07-08 19:07重新編輯 ]
分享
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
191 個
工控威望:
885 點
下載積分:
2679 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間:
2018-01-11
最后登錄:
2025-07-28
查看楊哲1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-09 09:34
全看
|
小
中
大
雖然你是連續輸出脈沖的,但是它也是有限制的一次最多能輸出2147483647個脈沖(32位),所以你應該在DPLSY前面加一個M來斷開輸出。