求助。三菱QD70P8與MR-JE-40A 電機只往一個方向轉動
上一主題
下一主題
lcg2017
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
100 點
下載積分:
914 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2017-04-19
最后登錄:
2018-07-11
查看lcg2017的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-07-04 15:01
全看
|
小
中
大
三菱QD70P8與MR-JE-40A 電機只往一個方向轉動 PA13設置201 方向接的35,擴展端子接的B2 脈沖接的B4 。請教一下為什么只有一個方向反方向不動。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-29
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-04 15:33
全看
|
小
中
大
有可能是 參數/程序/接線 的錯誤
但我曾經遇到過一次這樣的情況,客戶接線不當,把方向的那個腳燒壞了,所以導致某個軸只能一個方向動。
所以可以簡單判斷 一下,QD70P8有8個軸,如果所有的軸都一個方向,那錯誤可能是 參數/程序/接線 方面
如果只有個別軸一個方向,那 燒壞的可能大些。