FX5U的ERR指示燈常亮問題
上一主題
下一主題
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
677 個
工控威望:
6013 點
下載積分:
4022 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間:
2011-03-09
最后登錄:
2025-07-28
查看huiming的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-06-30 10:26
全看
|
小
中
大
圖片:
FX5U的ERR指示燈亮時 ,我把拔碼開關到 RESET復位ERR指示燈滅后,我再把PLC重新斷電后再上電,ERR指示燈又亮起,只要PLC斷電再上電ERR指示燈就會亮。這是什么問題啊,與PLC的485通信有關,我把PLC485通訊刪除再下載程序到PLC就可以了。PLC程序如下,幫助看下485設置參數是不是有問題。(485與威綸人機可以正常通信)
附件:
FX5U-TEST以太網Active服.rar
(359 K) 下載次數:112
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
士林變頻器代理 18312516885
分享
此號注銷2
此號注銷
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
432 個
工控威望:
690 點
下載積分:
583 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間:
2018-05-30
最后登錄:
2025-04-14
查看此號注銷2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-30 12:02
全看
|
小
中
大
這樣的話就是參數設置問題了