E740 E.THT故障
上一主題
下一主題
sam029
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
183 點
下載積分:
3385 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間:
2011-05-12
最后登錄:
2025-07-20
查看sam029的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-06-26 11:59
全看
|
小
中
大
昨兒在客戶廠里面遇到一個問題,通過三菱FX1N-40MT控制一個E740 0.75KW的變頻器,電機正轉時一切正常,但是一切換到反轉,電機轉一下,就停止了。變頻器就顯示E.THT故障。
如果把電機從變頻器上脫開,正反轉都正常,變頻器輸出端也有電壓。電機與負載已經脫離,沒有機械上的卡阻。請問各位有遇見過這種問題的嗎?謝謝
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10822 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-27
查看cjm1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-26 19:26
全看
|
小
中
大
變頻器是新的嗎?你把參數說明是對照一下,看設置錯誤沒有