今天碰到的,所有的Y點都沒輸出,PLC也在停止位,可是PLC一上電 所有Y點都和COM點接通了,導致所有負載繼電器都得電,這是什么原因 PLC是三菱FX128MT的 有碰到的朋友嗎
線路已查無錯誤,PLC為新PLC 不是一個Y點 是所有的Y點。。。。。。加急
每天一點點
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10792 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-27
查看cjm1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-22 22:01
全看
|
小
中
大
用電腦監控看看
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(小小一電工) 感謝分享! 細節很重要