西門子PROFINET設備掉線時,通過編程能檢測到并報警,該怎么做?
上一主題
下一主題
初出陌路
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
101 個
工控威望:
552 點
下載積分:
1639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2015-08-11
最后登錄:
2024-07-01
查看初出陌路的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-06-22 09:51
全看
|
小
中
大
西門子S7-300 PLC的profinet設備掉線或者分布式IO設備(以太網)掉線,怎么通過編程檢測到掉線?
應該在哪個OB塊里編程?
最好有實際例子說明下,謝謝
分享
烏龜船長
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1285 個
工控威望:
7635 點
下載積分:
1280 分
在線時間: 2672(小時)
注冊時間:
2007-03-21
最后登錄:
2025-07-25
查看烏龜船長的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-22 17:36
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓guolibin于2018-06-22 10:34發表的 :
FB125,FB126 DP/PN診斷功能塊
正解