用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
電氣布線問題請教
上一主題
下一主題
東敏123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
152 個
工控威望:
270 點
下載積分:
720 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2018-03-27
最后登錄:
2025-06-27
查看東敏123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-06-20 15:21
全看
|
小
中
大
大家好:
想問下,1段線體大約用了50個1.5kw的三相電機,采用接觸器控制,大家有什么好的布線方式,電控柜怎么擺放,如果從1個控制柜里面拉出來50根電纜是不是太浪費電纜了,有沒有什么合理的方式?
大家平時做流水線,都是布線的,
分享
我看到你了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
373 個
工控威望:
619 點
下載積分:
491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間:
2018-05-02
最后登錄:
2024-09-12
查看我看到你了的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-21 15:30
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓zhengdean于2018-06-21 08:14發表的 :
FX3U不是只支持256個IO點嗎
算上遠程CC-LINK的話好像最多可以384個點
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
電氣布線問題請教
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院