大家好:
想問下,1段線體大約用了50個1.5kw的三相電機,采用接觸器控制,大家有什么好的布線方式,電控柜怎么擺放,如果從1個控制柜里面拉出來50根電纜是不是太浪費電纜了,有沒有什么合理的方式?
大家平時做流水線,都是布線的,
分享
michael.guan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
347 點
下載積分:
593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2018-03-23
最后登錄:
2025-05-15
查看michael.guan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-20 15:26
全看
|
小
中
大
可以根據電機的分布,進行集中布線,即每幾個電機合并到一個分控制箱,幾個電機的接觸器和斷路器都安裝在分控制箱內,并給每個分控制箱配一個總斷,主控制柜里只要給每個分控制箱供電就可以了。
另外,如果可以的話,每個控制箱與主控制柜之間最好能使用分布式I/O控制,這樣可以避免控制線過長導致的控制電壓衰減嚴重的問題。