如圖:大車為母車,只在大車軌道左右移動,小車為子車,只在小車軌道前后移動。在觸摸屏上設置小車能在任意點到任意點。定位控制:比如小車在A1點,我想 讓他到B3點,小車就在當前的位置去B3點。并且小車要有兩個移動速度,快到目標點就減速,到目標點停止。 我所想的減速方案是小車用變頻多段速控制,小車機構上面裝一個光電開關,在每個點的前面裝一個擋片用來被光點檢測。 但是定位程序要做的話,好復雜!只能通過計數來知道小車走到哪了。然后再減速。。好復雜的程序,有沒有更好的方案。 西門子1200PLC。不能用伺服。求大神有更好的定位方案啊。
分享
nealleong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
159 點
下載積分:
735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2016-09-21
最后登錄:
2018-10-16
查看nealleong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-11 16:20
全看
|
小
中
大
不能用伺服?是價錢問題還是負載問題。那你的電機上都裝上編碼器啊,不會編碼器也不給裝吧,你用傳感器來觸發啟停,位置會很不準哦,除非你對精度也沒什么需求。
你可以多用幾個傳感器來觸發,代表到達了不同的位置。傳感器錯開安裝,軌道上擋板和傳感器一一對應就好了。
一些大型軌道運輸平臺的確是這樣做的