我手里有一款FX3GA-40MT PLC,現在需要做兩路485通信,怎么才能實現?PLC上面我已經添加了一個FX3G-2AD-BD模塊!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-04
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-09 11:43
全看
|
小
中
大
本來可以FX3G-CNV-ADP + 2個 FX3U-485ADP-MB
但是,FX3G-CNV-ADP 與 FX3G-2AD-BD 占用同一個插口
要么你把FX3G-2AD-BD 換成FX2N-2AD
樓主留言:
我把FX3G-2AD-BD換成了FX3G-485-BD,在右側連接了一個FX2N-2AD,浪費了一個模塊
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(zoend001) 真誠感謝!
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜