一臺設備有幾個開關電源,能不能公用0V??
上一主題
下一主題
春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
357 點
下載積分:
21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間:
2012-12-13
最后登錄:
2024-02-20
查看春秋戰國的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-06-06 10:39
全看
|
小
中
大
一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。
在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????
有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
我是菜鳥。
分享
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
685 個
工控威望:
10601 點
下載積分:
1660 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2008-11-27
最后登錄:
2025-08-01
查看5921338的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-11 12:31
全看
|
小
中
大
不同電壓的最好不要共0,相同電壓的可以接一起但是不建議,我遇到過多個開關電源0V接一起其中一個開關電源壞了整個設備亂套,信號極不穩定,找了很久才找到原因。