把設備地線扯掉,測地線與設備外殼電壓有AC110V電壓,大佬們這正常嗎?
上一主題
下一主題
白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
2438 點
下載積分:
3051 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間:
2018-01-03
最后登錄:
2025-07-28
查看白蘿卜大白菜的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-06-01 14:10
全看
|
小
中
大
按正常接線,地線接上,設備不帶電的。把地線拆了,用萬用表測地線跟設備外殼上有AC110V的電壓,這正常嗎? 送了臺設備到客戶哪總是跳閘。設備放在一個很大的注塑機旁邊,電也是從注塑機上引過來的(L/N/PE),F在用著用著搞得客戶的注塑機的總閘都跳了,這酸爽不要不要的。有沒有大佬能給我分析分析什么原因??
有文化學習的筆記本,
鋼筆,鉛筆,文具盒,
姑娘喜歡的小花布,小伙扎的線圍脖。
穿著個球鞋跑地快,打球賽跑不怕磨。
秋衣秋褲號頭多,又可身來,又暖和。
分享
工控大學徒
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
145 點
下載積分:
13621 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2018-06-13
最后登錄:
2019-05-18
查看工控大學徒的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-20 12:38
全看
|
小
中
大
如果你的設備是單相220v,建議你把零火線對換一下,還有要排除注塑機本身漏電,注塑機一般是炮筒加熱線圈漏電,要一段一段去查,按安全用電規定,設備外殼要采用第3種接地。