之前工程師用歐姆龍plc透過FUJI HMI作讀寫
現在老板要用國產plc降低成本
想請教歐姆龍溫控器型號E5DC的PV與SV的MODBUS 位置編號?
目前只找到E5?C通訊手冊,可能是泛用版
也只寫PV位置不知SV位置編號
分享
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
287 個
工控威望:
3746 點
下載積分:
28950 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間:
2014-04-20
最后登錄:
2025-06-23
查看sunnykmc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-03 15:00
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓cvlsam于2018-05-31 15:04發表的 :
SIR:
因為SV在手冊中叫做SP,因此您可能錯過了。
.......
前輩 你好
4 0106那個位置 無法讀到目前已經設定的SV值
4 0000那個位置 可正確讀PV值
分享
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
287 個
工控威望:
3746 點
下載積分:
28950 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間:
2014-04-20
最后登錄:
2025-06-23
查看sunnykmc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-06-06 10:13
全看
|
小
中
大
修改好了
我用的PLC格式為10進制
溫控器這位置為16進制,需轉制就可用
PV與SV皆為長度2
上面的位置無誤
感謝