用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
松下A6伺服干擾問題
上一主題
下一主題
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
101 個
工控威望:
228 點
下載積分:
4390 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間:
2011-07-25
最后登錄:
2025-06-23
查看793259309的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-05-30 08:31
全看
|
小
中
大
各位大牛們好!
最近做了一臺機器,用來7個松下A6的伺服,屏蔽層,雙絞線都按照手冊要求接好了,
但是,監控到指令脈沖總和老是會變,導致伺服收到的脈沖數與PLC發出的有差別,
難道是哪里不對?或者A6的比A5的抗干擾能力差一些?
以前A5的那么惡劣的環境都沒事的呢。
分享
運好電腦
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
97 點
下載積分:
539 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-10-13
最后登錄:
2025-05-03
查看運好電腦的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-30 14:32
全看
|
小
中
大
電源是否有問題,地線是否良好,都會引起此問題
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
松下A6伺服干擾問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院