用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
plc和觸摸屏通訊
上一主題
下一主題
17727920384
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
217 點
下載積分:
3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間:
2016-06-27
最后登錄:
2024-11-27
查看17727920384的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-05-29 09:43
全看
|
小
中
大
各位,現在有個問題大家探討下,就是最近有個設備的plc和觸摸屏通訊不定時中斷,中斷時設備的輸出會復位。 PLC用的是三菱FX3U-32M 通訊威綸TK6070ip屏,接口類型RS-485 4W。此設備已正常工作4年,期間沒有出現通訊故障,最近幾個月才發生通訊故障。是通訊線的問題嗎?
分享
耗子扛刀
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
190 點
下載積分:
19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2018-05-04
最后登錄:
2023-04-12
查看耗子扛刀的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-08 11:13
全看
|
小
中
大
學習一下謝謝。。。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
plc和觸摸屏通訊
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院