各位,現在有個問題大家探討下,就是最近有個設備的plc和觸摸屏通訊不定時中斷,中斷時設備的輸出會復位。 PLC用的是三菱FX3U-32M 通訊威綸TK6070ip屏,接口類型RS-485 4W。此設備已正常工作4年,期間沒有出現通訊故障,最近幾個月才發生通訊故障。是通訊線的問題嗎?
分享
twingo49
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
9134 點
下載積分:
22606 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-07-11
查看twingo49的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-06-07 15:43
全看
|
小
中
大
要看程式吧,例如PLC有寫程式監看人機某個點,沒有了就復位,這應該是可以做得到的。把你正常的那幾臺通信線拔掉如果也會復位,肯定是有寫監看程式。