樓主  發表于: 2018-05-26 09:47
圖片:
圖片:
公司的涂裝車間十萬級送風,由于過濾耗材堵塞導致送風量、風壓改變破壞內循環,原本都是車間部門目視化判定,隨意性很大非常不靠譜,為其安裝自動判定裝置,對比其底面送風更換前后的效果
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
ranbin
學無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 449 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-04-04
最后登錄: 2020-10-22
查看ranbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-29 13:36
引用
引用第6樓niningtt于2018-05-26 17:16發表的  :
用個壓差開關,報警信號接到車間,讓車間響個不停,不是很簡單?
或者壓差傳感器,接地面儀表表頭,報警輸出,讓車間響個不停,不是很簡單?


實際些!