現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!
謝謝各位!
分享
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
772 個
工控威望:
1039 點
下載積分:
2090 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間:
2008-01-26
最后登錄:
2025-07-24
查看愚公移山的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-07-11 08:05
全看
|
小
中
大
我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題!