各位同仁:
之前有個J4-B的伺服定位模塊用FX3U-20SSC-H參數設置成了J3互換模式,現將PLC換成了Q,定位模塊改成了QD77MS2。用MR-configurator連接,想把J3互換模式改到J4模式,不知道怎么修改了。新建機種J4-B時,無法連接伺服放大器,因為此時為J3互換模式;新建機種J3-B時,可以連接,但是把PA01改為H1000后,還是一直跳3E.1報警(運行模式異常),F在是束手無策了,希望得到大家的幫助。全部初始化回到出廠值也行。
分享
xiaoyong898
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
202 點
下載積分:
664 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間:
2014-06-23
最后登錄:
2025-07-22
查看xiaoyong898的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-21 08:16
全看
|
小
中
大
好像要在QD77MS2里選擇SSCNETIII/H
分享