發表于: 2018-05-18 17:24
全看
|
小
中
大
三菱FX1S PLC ! 左限位 X0 原點位 X1 右限位X2 復位啟動 X10 脈沖Y0 方向Y2 ! 按下X10 , 如何在回原位的時候碰到原位開關X0之后反方向走一小段距離。ǚ崔D這一段距離之后那么此刻位置 D8140 是否 = 0 。 前輩們給點建議!!
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1313 個
工控威望:
2019 點
下載積分:
3061 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-26
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-18 19:53
全看
|
小
中
大
歸零后你再寫一段就可以了 當然8140肯定不是等于0了 但你可以手動清零
樓主留言:
是的!有時候思維轉變下!就可以!我現在是復位先走JOG 模式。去碰一下限位!碰到限位后,然后這個時候在去走回原點程序 。這樣D8340 值也為0 !可以不用手動去清