求助歐姆龍E5CN-Q2T溫控器接線問題
上一主題
下一主題
vir智能
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
200 點
下載積分:
851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2017-06-09
最后登錄:
2022-05-15
查看vir智能的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-05-16 22:36
全看
|
小
中
大
圖片:
報警輸出的6,7,8號端口怎樣與PLC相接,圖上的250VAC是輸出的電壓值嗎,不是很明白?
分享
wcb516358
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
217 點
下載積分:
1488 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2015-10-22
最后登錄:
2024-10-30
查看wcb516358的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-17 08:53
全看
|
小
中
大
以NPN接法為例:8腳是公共端(接負極),6腳和7腳接X10、X11即可。250V 1A是代表這個678腳最大可以通過250V電壓和1A電流。比喻你想用這個報警點驅動繼電器或者接觸器是沒問題的。但是你想用這個電驅動電加熱器的話。。就呵呵了,會燒的