各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
分享
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
415 個
工控威望:
1510 點
下載積分:
676 分
在線時間: 1238(小時)
注冊時間:
2016-01-13
最后登錄:
2025-08-01
查看xiao_ming的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-16 12:04
全看
|
小
中
大
樓主你說的是INP訊號由驅動器比較送出而不是由差動訊號發出
如光學尺編碼器產生送回PLC高速比較
當然你要構成全閉迴路也可由驅動器比較外部發送裝置