各位同仁,現遇到一個問題,用一臺歐姆龍CP1H通過modbus通訊4臺絕對值松下伺服
1.這種方式能否實現?是否存在延時之類的問題?4臺伺服能否單獨、協調運行?
2.這樣的話伺服還能用脈沖驅動嗎?
3.有沒有哪位做過實際的案例,發出來做個參考?
[ 此帖被huamantang在2018-05-12 11:42重新編輯 ]
分享
michael.guan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
347 點
下載積分:
593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間:
2018-03-23
最后登錄:
2025-05-15
查看michael.guan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-17 16:54
全看
|
小
中
大
通過modbus-RTU可以讀出伺服的絕對值編碼器的值的,但是要分幾個寄存器讀的,要分別讀編碼器的圈數和脈沖數,然后用圈數×每圈脈沖數+當前脈沖數=實際脈沖值,通過這種方式的話,是可以再通過脈沖對伺服進行控制的,但是如果是直接讀當前位置的話,就只能再用通訊進行控制了,沒辦法進行脈沖控制了。