松下伺服驅動器err21  松下伺服未接通使能信號轉動電機軸頭能顯示轉速,接通使能信號就報ER21.
那位大俠懂松下伺服多個些呢,望著解答!編碼器線都是好的
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2119 個
工控威望: 3042 點
下載積分: 25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-07-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-04 19:24
編碼器接錯了 要么就斷線了 要么換電機(編碼器壞了) 要么換驅動器(編碼器通訊塊壞了)