三菱工控論壇
FX5U 擴展板問題
上一主題
下一主題
dyysam513
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
232 個
工控威望:
279 點
下載積分:
4180 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2015-05-21
最后登錄:
2025-07-14
查看dyysam513的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-05-03 09:18
全看
|
小
中
大
我原來用的是FX3U-128MR 然后左側擴展板選型為 FX3U-485-DB 用來控制三菱變頻器 用的IVCK 指令進行控制。在左側用的是FX3U-485-ADP-MB 用來控制歐姆龍溫控表 進行通訊 用的是ADPRW 現在公司需要更新進步 以后不用3U改成5U 了 我想問問還是硬件還是一樣的ma ?指令有沒有變化? 我對5U剛剛入手。我觀察5U好像是有內置485的 我選型是不是就可以少選一個ADP呢?只選擇一個FX5-485-BD
指令是不是都是一樣的?
分享
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
552 個
工控威望:
4760 點
下載積分:
2229 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間:
2014-02-15
最后登錄:
2025-07-25
查看gzcjx555的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-03 12:21
全看
|
小
中
大
5u比較強大,本體的485口子也是可以使用ADPRW指令的,你只需要再加一個BD就可以了,記住參數不能設置錯誤了就可以了
聯系電話15071699246,QQ296686949