步進電機設置問題,細分10000, 每次PLC發100脈沖電機轉不夠一圈
上一主題
下一主題
vir智能
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
200 點
下載積分:
851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2017-06-09
最后登錄:
2022-05-15
查看vir智能的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-05-02 15:32
全看
|
小
中
大
圖片:
各位請看看圖,附有程序和文字描述,不知道什么回事,求解答
[ 此帖被vir智能在2018-05-02 15:44重新編輯 ]
分享
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
2130 點
下載積分:
29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間:
2017-04-08
最后登錄:
2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-05-08 08:42
全看
|
小
中
大
要多2個脈沖肯定不是上升沿下降沿的問題,應該來說方向輸出要放在脈沖指令前面,看了7樓就比較確定了,就是先執行了一個脈沖后方向信號才有效,這樣又要多一個脈沖來矯正,總共浪費2個脈沖。之前驅動器可以是因為原來的驅動器方向信號響應速度快(7樓的改法可以就是因為方向信號比脈沖信號提前一個掃描周期)
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(vir智能) 真誠感謝!
下載積分:+1(kcai_fly) 熱心助人!
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ