用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
資料互助
安川伺服驅動器,輸出的C相信號,是差動輸出,怎么取信號到三菱PLC的輸入端
上一主題
下一主題
公開工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
217 點
下載積分:
973 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2017-10-12
最后登錄:
2020-03-15
查看公開工控的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-04-23 09:53
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
安川伺服SGDV-2R8A驅動器,輸出的C相信號,是差動輸出
,怎么取信號到三菱PLC的輸入端,三菱輸入是集電極的,怎么轉換
現在我使用扭力控制,要求扭力到的時候,也就是馬達不轉的時候,有個信號取到PLC輸入端
大家有什么辦法,還是怎么將差動信號轉成集電極的
19 20 是 C相
分享
安川周周
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
420 點
下載積分:
950 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2018-03-02
最后登錄:
2019-02-27
查看安川周周的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-10-12 16:02
全看
|
小
中
大
用轉換板,轉換的信號,穩定嗎?會不會信號會受到干擾?
分享
安川周周
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
420 點
下載積分:
950 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2018-03-02
最后登錄:
2019-02-27
查看安川周周的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-11-12 09:00
全看
|
小
中
大
我覺得你問的是兩個問題。
1、怎么取信號到三菱PLC的輸入端,三菱輸入是集電極的,怎么轉換?差分信號轉集電極開路信號,淘寶買個幾十塊錢的信號轉換板。
2、現在我使用扭力控制,要求扭力到的時候,也就是馬達不轉的時候,有個信號取到PLC輸入端
我的理解是,設定一個轉矩限制就是扭力限制。然后電機輸出到了你設定的扭力值的時候,伺服驅動器輸出一個信號。
可以看一下PN50F.0轉矩限制中信號分配。轉矩限制設定是PN402~405。
分享