近日見一段程序控制伺服正反轉,正轉為DDRⅤl K99999999 D140 Y00 Y01,反轉為DDRⅤl-99999999 D140 Y00 Y01但查整段程序并沒有控制Y1的接通或斷開的程序就實現了伺服正反轉了,何解?
[ 此帖被錦繡明天在2018-04-22 21:37重新編輯 ]
Lu
分享
langui
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1602 個
工控威望:
1824 點
下載積分:
6385 分
在線時間: 700(小時)
注冊時間:
2014-06-16
最后登錄:
2025-07-18
查看langui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-23 08:28
全看
|
小
中
大
首先,你不用去查Y1是在哪里輸出的,因為DRVI和DRVA定義好兩個輸出點之后,PLC就自己會輸出的而不用你再單獨定義一個需要輸出的點。另外,DRVI正反轉只由脈沖的+ -號決定,DRVA正反轉由當前位置決定,當定位點大于當前位置就正轉,當定位點小于當前位置就反轉。