用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
求助廣大戰神
上一主題
下一主題
早起鳥有蟲吃
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
224 點
下載積分:
3372 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2017-08-15
最后登錄:
2025-05-28
查看早起鳥有蟲吃的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-04-19 22:07
全看
|
小
中
大
現手中有個FX3U-16MR/ds plc,輸出部分如何接線。
我這里輸出上下兩排,第一排打頭的是 · y0------y7 ·第二排同第一排一樣。
我想知道 · 是代表com端么,應該如何接線呢?
分享
1406606700
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
208 個
工控威望:
1131 點
下載積分:
3718 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2016-10-12
最后登錄:
2025-07-25
查看1406606700的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-20 08:23
全看
|
小
中
大
16MR的一個當輸出點,一個當COM點
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(早起鳥有蟲吃) 熱心助人!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
求助廣大戰神
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院