現手中有個FX3U-16MR/ds plc,輸出部分如何接線。
我這里輸出上下兩排,第一排打頭的是 · y0------y7 ·第二排同第一排一樣。
我想知道 · 是代表com端么,應該如何接線呢?
分享
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
356 個
工控威望:
1226 點
下載積分:
1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2015-09-11
最后登錄:
2025-05-24
查看yrm258的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-20 08:10
全看
|
小
中
大
COM就是Y0--Y7的共公端,通常是COM接外部電源負----從Y0---Y7出來經過----負載---電源正。OK
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(早起鳥有蟲吃) 熱心助人!