我用的是GX Works2編程的,將X0和X1都閉合10秒后D3=1000,為什么我將X1斷開后,D3從1000直接到0了。不是應該保持1000么,還是我理解錯了。麻煩各位高手指點
分享
dawutong
山雨欲來風滿樓,玉人何處教吹簫。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
110 個
工控威望:
220 點
下載積分:
10989 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2016-11-11
最后登錄:
2025-05-06
查看dawutong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-18 11:45
全看
|
小
中
大
我看了一下資料,你這個程序監控時正確 的,D3的值不具有保存性。如果你想讓它保存,可以在下面添加條件語句,把D3的值賦值給D4。如果有誤,還請賜教。!