1, 45KW風機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒;
2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機;
3, 使用一個月后又三線接地了;
請問大家,我該咋樣查找問題所在?
分享
afei9032000
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
138 點
下載積分:
573 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2013-09-15
最后登錄:
2019-07-21
查看afei9032000的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-19 12:41
全看
|
小
中
大
風機其實算運行應該算滿負荷工作的,您用了那么長時間,肯定還是啟動電器的問題不是電機的問題。建議用變頻或者軟啟動,F在鍋爐的風機我都用變頻了