FX2N+FX2N-485BD+變頻電源通訊,可以寫入數據,無法讀取數據,求救!
上一主題
下一主題
xiaopan1314
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
53 點
下載積分:
738 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2018-04-14
最后登錄:
2025-03-23
查看xiaopan1314的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-04-17 08:15
全看
|
小
中
大
圖片:
在社區找了很多,越看越迷糊。
是仿FX2N+FX2N-485BD+臺達變頻器的。
請大神看看怎么讀實際功率。
我設定H0003地址即額定功率,寫入數據H004A,即7.4KW。在電源上看,7.4是寫入進去的。
但我試著讀H003額定功率數據時。接受的數據如附件。根本不對。請大神們看看。
謝謝!
[ 此帖被xiaopan1314在2018-04-17 10:22重新編輯 ]
附件:
電源通訊正?蓪懭胫噶顜ё⒔.rar
(158 K) 下載次數:43
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
twingo49
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
9134 點
下載積分:
22606 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-07-11
查看twingo49的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-17 09:52
全看
|
小
中
大
RS D10 K18 D50 K18
接收資料放在D50開始18個,是不是這裡有問題?