大家好;
想用FX3U帶3個FX2N-10PG定位模塊是獨立編程還是訪問FX3U程序。如獨立編程用什么軟件,請指導。 謝謝!
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-07-25
查看小侯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-15 12:44
全看
|
小
中
大
1PG跟10PG的設定方式都是一樣
主要是靠BFM來做控制
即TO、FROM或是U\G來對緩衝區BFM進行讀寫
而10GM、20GM才需要用FX-VPS來做編程