用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
變頻器問題,各大神能幫忙看看
上一主題
下一主題
羅rc夏
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看羅rc夏的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-04-10 10:21
全看
|
小
中
大
各位大佬,請教個問題。
一開始三個變頻器同步運轉,后來其中一個0.75kw的制動電阻接地燒了。
換了一個1.1kw的變頻器,但是發現停機后還會轉一會,也不同步了。
變頻器參數也設置了,會不會是電阻沒換的原因,還是其他什么
分享
cjm1234
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2277 個
工控威望:
17166 點
下載積分:
10832 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間:
2014-01-09
最后登錄:
2025-07-28
查看cjm1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-10 15:22
全看
|
小
中
大
換一樣大的變頻器,參數設置一樣,放電電阻接上,在查電機
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
變頻器問題,各大神能幫忙看看
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院