FX5U與SICK OLM100 條碼器 透過RS485/422通訊問題
上一主題
下一主題
icutee000004
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
116 點
下載積分:
459 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2011-01-01
最后登錄:
2025-04-29
查看icutee000004的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-04-02 16:36
全看
|
小
中
大
描述:sick 設定
圖片:
描述:plc 設定
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請問各位前輩
如果5U要與條碼機RS485 設定通訊 是要設定 無順序通信還是還是協議支持呢? 又或者是其他的通訊格式
在條碼機說明書上 有寫到 使用 ASCII字符、STANDARD、115K2、8N1 的格式
照著PLC手冊上的設定和範例程式 RS485 RS/SD指示燈 都不會亮 只有SD指示燈在M1 RUN的時候 瞬間亮一下
這樣是設定哪裡出了問題了? 謝謝
分享
icutee000004
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
116 點
下載積分:
459 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2011-01-01
最后登錄:
2025-04-29
查看icutee000004的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-09 10:35
全看
|
小
中
大
謝謝前輩提醒 果真是通信設定錯誤