請教一下大神FX3U-4AD模擬量讀出后在觸摸屏上顯示不穩定一直頻繁波動是怎么回事?使用平均次數100次還是不平穩!
分享
zhangqi_1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
493 點
下載積分:
4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2013-03-22
最后登錄:
2025-05-21
查看zhangqi_1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-28 22:01
全看
|
小
中
大
采集電流信號的穩定性要優于采集電壓,手冊專門提到:電壓信號波動大時,并聯一只0.1uF/16V電容。