發表于: 2018-03-24 09:50
全看
|
小
中
大
發現距離不夠用,我現在伺服一圈脈沖是10000,絲桿螺紋間距10mm,就是說只能999999的脈沖量只有到999mm的位置,不夠用啊 減少伺服一圈脈沖量的怕精度不夠,有沒有人用過超999999這個值的
分享
bruce2020
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1315 個
工控威望:
1581 點
下載積分:
3944 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間:
2017-11-25
最后登錄:
2025-08-03
查看bruce2020的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-24 13:14
全看
|
小
中
大
把你的控制器型號發處理,還有馬達的編碼器分辨率。來分析一下。0.002mm的脈沖當量,可以走大約1.6米的長度。實際還要看滑臺的重復定位精度來設脈沖當量。整得太小了。馬達運行速度定位就慢。