各位高手:
我在ST語言中運用PLS這個函數時遇到一個很奇怪的問題,求助400無解,我懷疑是ST語言有bug。三菱的400客服不知道也不解釋,只好求助大家。
圖片中PLS(TURE,M1);應該是要輸出一個上升沿后就OFF的,但情況是M1一直ON。從這段程序看不出有什么不對或者違規,我只想知道原因,當然
我也可以換別的方式一樣能實現,但就想知道這句話有什么不對?還望大家不吝賜教,謝謝!
分享
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
465 點
下載積分:
1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間:
2017-10-10
最后登錄:
2025-06-26
查看楓落云端的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-31 12:01
全看
|
小
中
大
梯形圖和ST都是一樣的,最后編譯為指令表代碼。為什么出現這個情況,是因為IF語句編譯后是生成CALL Pn (n為編譯自動分配)
,也就是CALL Pn 不生效時,CALL里面的語句PLC是不掃描的,里面的值就會像“凍住”一樣。所以CALL內部最好不要使用脈沖化指令。想要脈沖化,建議在條件加。
分享
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
465 點
下載積分:
1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間:
2017-10-10
最后登錄:
2025-06-26
查看楓落云端的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-03-31 12:03
全看
|
小
中
大
可以這樣寫 PLS(D0>0 & M0 ,M1);
RST(M1,M0);
[ 此帖被楓落云端在2018-03-31 12:49重新編輯 ]
分享
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
465 點
下載積分:
1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間:
2017-10-10
最后登錄:
2025-06-26
查看楓落云端的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-03-31 12:13
全看
|
小
中
大
圖片:
[attachment=220659] [attachment=220659] 翻譯一下樓主出現問題的ST程序轉變為梯形圖