各位高手:
我在ST語言中運用PLS這個函數時遇到一個很奇怪的問題,求助400無解,我懷疑是ST語言有bug。三菱的400客服不知道也不解釋,只好求助大家。
圖片中PLS(TURE,M1);應該是要輸出一個上升沿后就OFF的,但情況是M1一直ON。從這段程序看不出有什么不對或者違規,我只想知道原因,當然
我也可以換別的方式一樣能實現,但就想知道這句話有什么不對?還望大家不吝賜教,謝謝!
分享
2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
374 點
下載積分:
1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2008-02-23
最后登錄:
2025-07-03
查看2003922的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-21 16:52
全看
|
小
中
大
管理員和各位元老級的牛人幫忙看看哦
分享
2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
374 點
下載積分:
1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2008-02-23
最后登錄:
2025-07-03
查看2003922的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-03-21 17:11
全看
|
小
中
大
我用梯形圖是思維去理解就是:D0 >0 同時 M0 =1 時 執行PLS M1,然后掃描下一步的時候執行復位 M0,讓IF關閉。同樣即使我不復位MO,PLS M1 應該是一個上升沿輸出而已,不應該常閉。賜教.
分享
2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
374 點
下載積分:
1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2008-02-23
最后登錄:
2025-07-03
查看2003922的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2018-03-21 17:13
全看
|
小
中
大
樓上朋友,改動不錯。如果在IF下面加ELSE,也是可以的。就是想不明白為什么。
分享
2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
374 點
下載積分:
1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2008-02-23
最后登錄:
2025-07-03
查看2003922的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2018-03-21 17:33
全看
|
小
中
大
我也認為掃描周期問題,翻譯成梯形圖OK。我懷疑IF這樣的條件語句不能用類似PLS這樣的,PLS好像中斷輸出一樣,可能放在IF里不行?磥硖菪螆D和ST還是邏輯上有差別的。
分享
2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
374 點
下載積分:
1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2008-02-23
最后登錄:
2025-07-03
查看2003922的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2018-04-01 18:34
全看
|
小
中
大
樓上對IF語句類似與CALL的理解很到位,我很贊同。謝謝各位答復,ST編程時我很不想用PLC自帶函數,有時我會自己用寫一個出來,有時搞出來一些莫名的問題。