42步進電機1.3A、1.8度、16細分;三菱FX1S用[PLSY K10000 K0 Y000]給驅動指令,電機正常運轉,但將頻率上調到32000即[PLSY K32000 K0 Y000]指令后,電機沒有反應了,求教這是為什么呢?
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-16 11:25
全看
|
小
中
大
32000對應600圈/min,你得去官網查下電機的轉矩曲線特性對應600轉速的時候是多少轉矩,不進不同伺服,轉矩掉的很快,轉矩不夠時就會出現樓主描述的現象。
樓主留言:
真誠感謝!
頻率只能上到10000左右,把細分從16調到8后,轉速提高1倍,大約360轉/MIN吧。