如果伺服電機超過額定轉速一般會有什么現象?
上一主題
下一主題
光陰2021
光陰2021
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
1012 點
下載積分:
8650 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2018-02-09
最后登錄:
2025-07-04
查看光陰2021的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-03-13 18:39
全看
|
小
中
大
一般的伺服電機額定轉速在3000轉每分鐘,最高轉速6000轉。
如果設備為了提高效率用位置模式下轉速達到4500或者5000轉一般會有哪些不好的現象出現?
無風不起浪
分享
光陰2021
光陰2021
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
1012 點
下載積分:
8650 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2018-02-09
最后登錄:
2025-07-04
查看光陰2021的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-14 08:47
全看
|
小
中
大
4500轉速出現了短距離定位不準確的現象,還不太確定是不是因為額定轉速超過3000轉的原因.。
轉速調回3000轉定位又準確了,想換螺距大一些的絲桿不超3000轉,又能達到效率。
還有一個疑問是:4500轉時運動控制卡發送的脈沖和反饋回來的實際脈沖不一樣,但是伺服沒報警。
無風不起浪
分享
光陰2021
光陰2021
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
1012 點
下載積分:
8650 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2018-02-09
最后登錄:
2025-07-04
查看光陰2021的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2018-03-14 09:45
全看
|
小
中
大
看來只能改變機械實現提速