如題,兩個伺服如何做到同步運行,也就是啟動一致、速度一致,PLC三菱的。如何實現?
分享
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
356 個
工控威望:
1226 點
下載積分:
1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2015-09-11
最后登錄:
2025-05-24
查看yrm258的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-04-20 10:57
全看
|
小
中
大
同步最直接的就用直線插補,精度高的話就要專用定位模塊了。