用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
兩個伺服如何做到同步
上一主題
下一主題
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
650 點
下載積分:
1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2018-02-24
最后登錄:
2022-12-16
查看5-power的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-03-12 08:39
全看
|
小
中
大
如題,兩個伺服如何做到同步運行,也就是啟動一致、速度一致,PLC三菱的。如何實現?
分享
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1461 個
工控威望:
4684 點
下載積分:
15109 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間:
2015-05-19
最后登錄:
2025-07-12
查看焦劉吉的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-13 12:31
全看
|
小
中
大
可以用高級的定位模塊如果是中大型的PLC,如果你只是想兩個伺服同步,也可以,控制一個伺服,用伺服的OA OB 作為另個伺服的脈沖輸入,設好電子齒輪比,和編碼器的輸入脈沖就可以,
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
兩個伺服如何做到同步
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院