FX5U內置485通信怎么與威綸TK6071IP二線制通信,看了本壇的實例還是通信不上,不知道哪里錯了。
分享
zengtie1992
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
277 點
下載積分:
2377 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2019-05-20
最后登錄:
2025-07-08
查看zengtie1992的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-10-07 15:47
全看
|
小
中
大
RS4852W
2接A,1接B, SDA RDA短接,SDB RDB短接
GXWORKS3三菱PLC軟件設置,MC協議,選擇數據位:7bit,偶效驗,停止位:1bit,波特率:9600
我一直都是這樣用的