用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
FX5U內置485通信怎么與威綸TK6071IP二線制通信
上一主題
下一主題
kouxiangtang
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
118 點
下載積分:
5016 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間:
2018-02-02
最后登錄:
2025-07-12
查看kouxiangtang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2018-03-08 21:41
全看
|
小
中
大
FX5U內置485通信怎么與威綸TK6071IP二線制通信,看了本壇的實例還是通信不上,不知道哪里錯了。
分享
ma924888027
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1243 個
工控威望:
5843 點
下載積分:
551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2012-10-18
最后登錄:
2024-12-05
查看ma924888027的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2018-03-09 08:46
全看
|
小
中
大
觸摸屏端"1--R485-","2--R485+"
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
FX5U內置485通信怎么與威綸TK6071IP二線制通信
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院